回复:今天联系上了施耐德中继的客服,他说是西门子PLC的Q点输出功率不够,启动不了中继

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9106
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-09-02 08:22:12

22楼

展开查看
以下是引用昔日如诗在2025-09-01 16:33:40的发言 >18楼

后来设计了一套方案进行测试,是接触器坏了,已经买了新的

此前没测试,是因为在线测试困难,要拆这拆那的,所以来问。谢谢诸位

首先,为搞明白原因的不懈精神点赞!

说句话,大家之所以有相对统一的认识,也是大家在不同的环境中,摸爬滚打结累的一些经验。

看你描述问题有一点天马行空的感觉,开始的时候说继电器不行,最后是接触器不对。这个作为做自动化控制的一员,是不利的。做自动化控制需要一款千锤百炼的心镜和冷清的头脑,不是旁人所干扰,一心做自己控制,谈不到忘我,有时候也确实是经常的忘我。