6es7-331-1kf02-0ab0模块外接2线制传感器,传感器串联24v电源,传感器负极接331模块2脚,5脚接电源负,软件监控通道显示-32768,M-接地后STEP7监控部分信号负溢出恢复正常显示,但其中一个通道的压力信号显示有一半量程值左右,实测电流约4.6mA,信号正对地电压1.2V,其它正常通道0.2V左右。
有几个疑问:1接线按2线制传感器接,传感器正接24V电源,负极接331模块I+,M-接到24V电源负极,传感器是4-20MA,模块组态4-20MA,当4.6MA时显示5580左右。该接线方式是否正确
2.有网友说按四线制接法接线,2接正,3接负,同时把3和模块的m短接,现场试机也不正常
3.该模块能抗多少共模电压干扰,有一通道测得信号正对地电压有1.2V,该通道显示一半量程值。
4.如果用信号隔离器能不能避免共模干扰。