回复:[请教]工作存储器超限

hhyx9

  • 帖子

    1089
  • 精华

    21
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-01 00:05:03

15楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2026-03-31 12:37:13的发言 >14楼

还真不是, 本该就是PLC的工作.

就是RFID载码体内存了太多工单类数据,不同工位完成工作后需要回报数据和重新往RFID内写数据. 逻辑和程序并不复杂.无关的报工类数据多, 就最简单的需求, 提取RFID内的工单/配方类数据在KTP上显示, 已经干掉50%的工作存储区了.

100K-150K的工作容量确实有点抠搜了,1200G2已经升级到了250K提升了一倍.

以下是引用kinkin在2026-03-30 11:43:32的发言 >12楼:把一些本该由上位计...

引用12楼详细内容:

把一些本该由上位计算机来完成的功能,放到PLC中来完成,确实是很耗的

1200G1的Code和Data工作存储器是合一的,总和才150k(1214 V4.7),1200G2就类似1500那样分开了,而且给的量是250k+750k(1214)等于是翻了6.66倍,所以真有大量Data要放工作存储器,就上新品吧