回复:1200G2,485通讯故障

hhyx9

  • 帖子

    1089
  • 精华

    21
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-04-06 10:45:54

4楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2026-04-06 10:17:50的发言 >3楼

弄清楚了.

不是硬件和固件的问题.

老版本的modbus库,Comm_load功能块,我一直放在Startup OB中调用,一直没问题.

这个新版的库不行,一定要在主OB内,可以用FirstScan触发激活一次.

很明显就是放在Startup OB内没有被执行,没有绑定硬件标识符,所以一直报这个故障.我其实一开始猜测过这个原因,但是被我直接否了毕竟从V11开始用的1200一直这么用,最后搞了3个小时没成功才不得已返回去测试下了一下.

希望给同样这个调用comm load的朋友提个醒吧.有时候版本更迭暗改的东西,也没个特别提醒,不知道就是不知道真的很抓狂.

以下是引用ZXC2011在2026-04-06 03:01:53的发言 >0楼:一但开始通讯,PLC...

引用0楼详细内容:

一但开始通讯,PLC红灯报错,诊断信息也是莫名其妙FB613 I/0读访问出错. 这个FB613是系统自动生成的Send_P2P.modbus块那边8281错误.

1200G2使用不了原先的modbus库,只能使用最新的V6.0版本.


这个问题新版的库引起的,还是1200G2硬件有问题,我看论坛里前段时间有朋友反应485 CB板似乎有问题,官方又有文档让升级固件的.但是我这个是最新26年4月份才拿到的.


有没有朋友指点下

我是使用FirstScan写一个500ms的启动脉冲,在循环OB内触发Comm_load,从1200 G1时代开始就这样写,放在OB100里面有几次没能触发成功,原因不明,后面就改了

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15681条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。