恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-04-09 15:54:03
1楼
你这是哪里有bug,没有看懂。第一点这个第一个开关电源0V一路接到机壳接地很正常。我们电路设计都是开关电源一路直接接到PE地排上面来做整个系统等电位处理。这样可以降低干扰,是常用的一种手段,你看西门子很多资料不管是PLC还是驱动器产品设计电路里面都是建议开关电源一路接到PE上面来。
第二点也没有问题,输入是混合输入接口,M点接24V电源,输入就接低电平NPN信号。M点接0V电源,输入接高电平PNP输入。两个M点短接到输入电源0V或是24V没有问题。只要这路输入共用的M点接一个输入电平就可以。
注意:M点接0V,这路输入点只能是接高电平输入PNP,不能高低电平混合输入。