以下是引用lu_zhao_long在2026-05-15 13:31:04的发言 >4楼

红色扳手说明你的 PV_In 信号是需要维护的。

从你的截图上可以猜测出以下几个问题:

1. 你使用的是 APL 库中的 OpAnS 标准块;

2. 该 OpAnS 标准块的输入信号管脚 PV_In 没有连接任何输入信号。比如说,如果你的这个功能块是用来手动操作 比例式阀的,那这个 PV_In 需要连接比例阀的定位反馈模拟量信号。如果实际上没有反馈信号的话,那么建议你把这个 PV_In 管脚直接连接到输出端的 SP_Out 管脚即可;

3. 该 OpAnS 标准块的 SP_OpScale 设置上、下限错误(实际值居然是 0.00 ~ 0.00,而默认值是 0.0 ~ 100.0),需要仔细设置;

4. 该 OpAnS 标准块的 PV_Unit 设置错误(默认值是 1001,即 ℃)。而 Setpoint 的 SP_Unit 却是 1322(即 kg/s)。建议把它们设置成正确的单位。

lu大侠指点的非常详细准确,
我们共同在4楼学习一下。