请教一下,一个500KW,400V,3AC的西门子6SL3330-6TE41-1AA3(500kW,400V,3AC)整流模块,它控制回路的X9端子排的3、4端子输出220V,控制一只2.5秒延时继电器;该继电器的常开、常闭及延时触点均接入变频柜的西门子框架断路器。
故障现象:
整流启动后,母线电压升至DC 530V,随后报F30027=9错误并停机。
monitoringlEnable signals: FEFE hex, Status:9
咨询问题:
此故障更可能是以下哪种原因?
X9端子排的3、4端子未能闭合,导致延时继电器未吸合,框架断路器未收到通断信号;
还是延时继电器设定的2.5秒延时时间过长,导致断路器动作时序与整流启动窗口不匹配?
把p0857(预充电监控时间)从8500ms改成12500ms可以吗