根据诊断信息怎么得到具体的错误出处?

534

0

2008-01-14 17:15:49

比如我这边有一个设备出了问题,看cpu的诊断信息是这样的:
Event 1 of 3000: Event ID 16# 2522
Area length error when reading
Instance DB, word access, Access address: 0
FB number: 120
Module address: 536
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class: 9
Internal error, Incoming event
12:51:21:758 pm 01/12/08

这里面我只知道是在读一个db的时候读不到而报了这个错误,这个读是有fb120触发的,但是那个Module address: 536是什么意思?能根据这个找到相应的程序在哪里吗?