对于你的问题,我的理解(仅供参考):
首先弄清楚:一般情况CPU的接地端子与M端用短接片相连,即CPU在接地模式下运行;若不相连,即CPU在不接地模式下运行(俗称浮空)。
1. 若不带隔离的传感器连接到带隔离的模块,即CPU可在接地模式下运行(Mana与M连接,CPU的接地端子与M端相连),也可CPU在不接地模式下运行(Mana与M连接,但CPU的接地端子与M端不相连);
2. 若不带隔离的传感器连接到不带隔离的模块,CPU只能在接地模式下运行(CPU的接地端子与M端相连,Mana与M相连),还必须用等电位的导线连接各测量点的负端连接后,再与接地母校连接。
3.不带隔离的双线变送器和不带隔离的的阻性传感器与不能与不带隔离的模块一起使用。