0楼

1.你想干什么?或者你的初衷是什么?
这个最重要。。。
是想实现 交换机与交换机 之间的多根 网线连接,以增加网络的健壮性吗?

2.交换机与交换机之间 联多根网线的 正确途径。
2.1 比如3台交换机。均支持环网冗余。
那么,这3台交换机在经过环网的设置后,可以连接2根网线。
需要注意的是,一般的环网冗余交换,那2个口是环网口,是固定的。
你联的时候,只能联这2个口。
还有就是,环网冗余的交换机,其中的一个口是默认禁止的。
简单点讲,比如X204-2系列的,你用端口镜像功能监视 2个环网专用口
会发现一个口是的流量是正常的,另外一个口几乎无流量,
我们不妨将其成为环网主口,环网备口.
因为主口是正常通的,而备用口是被禁止的,在上边通过的流量,
仅仅是一些交换机的管理信息。
需要特别注意的是,只有环网管理交换机的备口是默认禁止的,
网络中的其他环网交换机的2个口都是通的。
扯这么一大会是什么意思呢?
意思是环网交换机 其实也不敢形成环,否则也会导致整个网络崩溃。
当网络中的交换机都正常的时候,网络本质是总线型的,总线的起点
和终点是 环网管理交换机。因为环的起点在他那里,终点也在他那里,
但是他默认禁止了一个口,就是断开了环。还是总线。
当网络中的某一个交换机当机了后,交换机的管理信息传不过来,
环网管理交换机就把自己默认禁止的那个口恢复,这个过程通常只需要
0.3秒以下的时间。就是通常说的 环网恢复时间。这样,网通了,但是
还是总线型。
这么讲,不好理解的话,看看这个表示:
RSA(RA口)->RSB(RB口)-RSB(RA口)->RSC(RB口)-RSC(RA口)->
RSA(RB口)
我们假设有3个交换机,RSA,RSB,RSC,支持环网冗余的机型。
其中RSA是管理交换机。
RA口,RB口是环网专用口,交换机上其他口用来联设备。
默认的信息流向是
RSA(RA口)-RSB(RB口)-RSB(RA口)-RSC(RB口)-RSC(RA口)
是总线结构的,因为RSA的RB口被禁止了。
假设 RSB上的 RB口断线。则RSA上的RB口被激活,信息流向是
RSB(RA口)-RSC(RB口)-RSC(RA口)-RSA(RB口)-RSA(RA口)
网络还是总线型。
这些知识多看看 交换机的资料 听听讲座就会明白的。
2.2 真正意义上的 交换机与交换机之间联 多根电缆的 技术是端口绑定
或者有的资料叫端口聚合,或者链路汇聚,都是一个意思。
比如交换机A 跟交换机B 连接,1跟超五类电缆的连接就是100M的速度。
但是现在这2个交换机支持端口聚合。
我们可以在这2个交换机之间 拉2跟电缆,或者4跟电缆,甚至8根电缆,
或者光缆,等等,让2个交换机之间的速度达到200M,400M,800M
这样,除了速度的提升外,还有简单的容错性能,当断开1根网线时,
只是速度下降,而整个网络不中断。
端口聚合技术常用在 骨干网交换机中,深得Intel和Cisco的推崇。
西门子的某些高端型号的交换机也支持,只是西门子的资料不怎么讲而已
这项技术通常是各家有各家的专利,就是说,要混合各家交换机实现这样的功能,目前还是不行的。只能都使用同一家的才可以。
另外,如果有一个交换机不支持,或者没设置开通端口聚合功能,而给2个交换机之间插上多根网线,交换机的下场一样是 死。