发布于 2008-02-12 12:25:53
0楼
更换了CPU以后,一块一块模块的测试,发现报销了所有的DO模块,一块DI模块,两块AI模块,以及前面说的被击穿的一块AO模块。还剩若干DI,AI,AO模块。
昨天发现一个现象,当开启PS时,突然电源灯闪烁,并伴有“滋滋”的声音,立刻关闭PS开关,电源指示灯仍闪烁两三秒后熄灭。后来再次开启,无此现象了。
另外在此次检查中,发现一个问题,就是接线时,可能接线的失误,将PS作为外部仪表的24电源了,这样如果外部仪表损坏,很有可能导致PS的24V短路。但是如此大规模的模块损坏,还是有些差异。