回复:有否VB与6RA23能进行通信及控制的先例?

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-11-20 13:09:42

0楼

采用端子通讯,原理是很明确的,也很传统、成熟。缺点是技术陈旧。但是,用在6ra23还是匹配的,因为装置也不是新东西。至于用哪个牌子和哪个型号,完全看自己的习惯、风格还有钱带子的情况了。这是具体设计人员的事情。
关于USS通讯,据我所知,行。但是,有几个说明,第一,由于装置是早期产品,所以USS通讯的抗扰能力不高,换句话说,就是这种通讯易受干扰,不太可靠。第二,好像6RA23没有USS的“握手”协议,所以,一般的高手还不行,必须是熟知装置的计算机高手才有可能,你要找这种高手才行。第三,目前在我的“圈子”内,还是听说,没有见到。
如果大峡谷成功了,别忘了我这个网友,教教我嘛。如何?
我是你的朋友