回复:为何在触摸屏上设置S7-300的定时器时间最大只能做到32S?

robinyeung

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-11 10:27:20

0楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2008-12-11 08:55:29的发言:
不对,最大者可以做到9990秒,在STEP7将时间继电器设定值,由数据块内定义的S5T#数据类型,在触摸屏内引用此变量,在触摸屏内定义为TIMER类型,小数点选择3,就可以了,输入值相当于秒。



触摸屏是eview 4300c的,无法定义时间类型的。所以就没办法使用你说的方法了,不过现在已经问过西门子技术人员原因了,问题已经解决了,应该先转dint再乘1000的,就不会出现只能实现32s的问题了!