回复:为什么s300中模拟输入块sm331改为两线电流输入时报故障?

王海峰

  • 帖子

    293
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-02-02 16:11:45

0楼

在软件step7配置的情况与硬件模板的实际跳线情况,应该保持一致。否则,会报错误。
你更改了软件的设置,没有更改对应的硬件模板跳线。你说能正确吗?