回复:单项220V电源供电的MM420变频器50HZ运行时输出电压是220V还是380V?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-10-09 13:16:06

1楼

单相220V电源供电的MM420变频器50HZ运行时三相输出的电压是220V!
也是因为如此,一般单相变频器的功率不会大于4kW。以适应非工业的场合。
而一般小功率三相交流异步电机,均可以通过改变接法(供货时380V星接,自己改成220V角接)与之相配合,即可。
因此,改成三相220V电动机可以用MM420。