回复:TD200总显示“无参数块”,怎么回事?

灵魂漫步

  • 帖子

    1172
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-11 16:35:55

4楼

现在解决了,
地址都没有设错,
原因是,这个TD200是2.0版本的,在设置参数时,不支持“F点瞬动触点”。
必须选置位M