这样跳闸是正常的,440使用手册上有说明(电气安装部分)。
通常三相变频器漏电电流20mA,要装漏电电流保护器,需要动作电流是300mA和耐高频率的。
具有剩余电流保护器(RCD)时变频器的运行(外形尺寸为A至F)

如果安装了剩余电流保护器RCD (也称为ELCB 或RCCB), 您将不会再为MICROMASTER 变频器运行中不应有的跳闸而烦恼,但要求:

􀂾1、 采用B 型RCD

􀂾2、RCD 的跳闸限定值是300mA

􀂾3、 供电电源的中性点接地

􀂾4、每台RCD 只为一台变频器供电

􀂾5、输出电缆的长度不超过50m(屏蔽的)或100m(不带屏蔽的 )。