quote:以下是引用kdrjl在2011-04-09 19:54:24的发言:quote:以下是引用hege377在2011-04-08 21:52:46的发言:
我好象在变频器手册中说矢量控制时变频器顶多可以比电机大一个等级!
把你的“好像”去掉,把你看到的所谓的说明书中的(也就是出处)说明贴出来!
变频器不能大于电机容量的4倍,这是有证可查的,而且实践一下,看看是不是这么回事呢?所以这么说,既有根据也有实践。当然超过这个范围的情况,我就用V/F控制了。
另外这种应用往往是在一拖二中使用,也就是装置针对一个1:1的单机传动,然后再控制一个小电机传动。而且这种一拖二是分时的,同时只能有一台电机运行。采用参数组转换实现一拖二。否则,如果只是大马拉小车,那可就太浪费了。
以上两位大侠说的都应该没错,可能是考虑问题的角度不同。针对这个问题我的理解是,变频器驱动电机使用矢量控制时需要考虑变频器和电机容量之间的差别,大多少和不同类型的变频器有关。我认为这是因为矢量控制需要准确测量变频器的输出电流,那么准确测量变频器的输出电流则需要电流互感器或者在变频器内部的输出侧加精密电阻检测,这就有一个精度问题,大家都知道,大量程的电流互感器检测小电流肯定会出现偏差,这个偏差有可能还会很大,这样造成矢量控制不准确了,所以就有了这个要求。实际上我们一般也不会选择一个很大的变频器去驱动一个很小的电机,成本上不允许呀,同时即使能优化过去,控制上也不会很好。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。