5楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2011-07-06 15:14:42的发言:
楼主你的计算比较复杂可以简单点,就是计算功率=设备容量 * 需要系数 = 179.05*0.8=143.24kw
变压器容量=143.24kw/0.85功率因数=168.5 kva
实际配变压器不需要配这么大了,因为无功功率可以通过功率因数补偿电容器来提供,你的电机负荷率达不大100%。我上面给你计算的130KVA基本上就可以了。
补充一句,变压器还要选用标准标准容量,125KVA太小,应选用160KVA的变压器。