回复:840D nck pf red light lighting

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-07-15 10:10:01

5楼

这个停机了,在诊断画面下看看是否有810004和2001等PLC中断等报警,如有,则S7联机看PLC端什么原因停止的,在诊断模式下看原因。
如果单单只是120202,则请检查连接,拿S7连在DP口,测试DP地址是否能够读到,一般来说,NCK地址为13,MCP地址为6,PCU地址为1,HHU地址为15,使用MPI单独连接每一个元器件,看看是否能读到地址。读不到的,基本就是坏了,都能读到,则检查连接的MPI电缆,以及查看PCU上面的NCK地址和操作面板地址。
应该就是这么多了吧。