呵呵,报变频器温度类的故障最容易解决了。故障点非常容易确定。SFAE上门去维修就贵了去了。
我见过一强人维修MM440 110KW变频器,当时报变频器过热,然后检查到风扇附近测温传感器阻值不正常,这个传感器是测环境温度的。但是现场着急用,又找不到这个温度传感器,就用相同阻值的电阻焊接上,照样用。