quote:以下是引用独钓翁在2011-12-19 15:54:30的发言:
只需要在探头前用一个平板(可以反射声波的就行),距离等于水头高度。就可以输出相应的流量值了。
P604设置最高水头对应的流量值。下面给出一个设置例子供参考!
巴歇尔槽
.................
P602 0.228 槽宽
P603 0.6 最高水位
P604 904m3/h 最大流量
P605 0.01 零位水位高度
P620 5% 小流量切断
P320 可以观察到最大流量值或者其百分数%


非常感谢独钓翁,P602,P620一直不知道怎么设置,现在知道了。手册上说:P620(小流量切除)也可以设置为0.03m的最小水头。