quote:以下是引用WINCC-TDC在2012-01-29 14:10:16的发言:
quote:以下是引用偶尔一鸣在2012-01-11 09:19:27的发言:
quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-10 15:55:39的发言:
Q:(接线没问题,那就是组态和实际不一致,电流信号叠加,常事)! @ # $ % ^ & ……
实际和组态不一致,能够导致电流信号的叠加?
什么原理?没明白。


同问,求解。


如果:1、组态和量程卡设置成两线制,模板信号线向传感器提供电流;2、传感器为四线制,信号线输出4~20ma电流。
结果:~~~。
这就是为什么在设置和接线之前要搞清楚传感器到底是什么东东(仪表是两线制还是四线制电流信号)。