S7-200SMART在PROFINET网络中可作智能设备,也可作IO接口模块(从站)来使用

已锁定

陈水华

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2014-07-16

普通 普通 如何晋级?

S7-200SMART在PROFINET网络中可作智能设备,也可作IO接口模块(从站)来使用

5727

2

2022-03-18 16:50:49

在一些分散小型带有S7-200SMART小型PLC的控制设备项目,有时须对这些设备进行监控,必须通讯编程,比较麻烦,这时把S7-200SMART作为智能设备;也有另外场合作为简便经济PROFINET IO 接口模块来使用,扩展IO模块。

S7-200SMART作智能设备

从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-200 SMART可以和另外一个S7-200

SMART/S7-1200/S7-1500等控制器进行PROFINET通信,或者和其它支持做 PROFINET IO 控制器的设备进行PROFINETIO 通信。


软件:

STEP7 Micro/WIN SMART V2.5

1、  新建空白项目,打开系统块,选择CPU ST40,CPU的固件选择V2.5,设置选择CPU启动后的模式为运行。


2、  打开PROFINET 向导,有两种方法,任远其中一种打开向导。

3、  勾选PLC角色为智能设备;以太网端口选择固定IP地址及站名:IP地址是192.168.0.40,子网掩码是255.255.255.0,设备名称是st40。

4、  添加传输区,第一个条目是从IB1152开始的10个字节输入区域,第二个条目是从QB1152开始的10个字节输出区域,浏览合适的路径用来存储GSD文

件,然后直接导出GSD文件。

5、  导出的GSD文件如图

 