手摇手轮调试的问题

已锁定

福禄寿的手

  • 帖子

    137
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2022-04-22

普通 普通 如何晋级?

手摇手轮调试的问题

418

4

2022-07-01 15:28:34

大家好:

     最近在调试西门子840dsl系统的手轮,使用的手轮为台湾远瞻,AB相脉冲接X60,轴选和倍率接的是PP72/48的IO,机床参数已配置ok,上电后手摇手轮,DB10.DBB68有计数。我编写完程序后,发现无法驱动,也就是摇动转盘,对应的轴不会动,下面是我的程序,请大家看看什么地方有问题,感谢大家!


程序:

A I80.4   //选X轴

A I80.5  //倍率10%

=DB31.DBB21.7 //X轴脉冲使能

=DB31.DBX2.1   //X轴伺服使能

=DB21.DBX6.6   //进给倍率生效

=DB21.DBX6.7   //快速进给倍率生效

=DB31.DBX1.7  //X轴进给倍率生效

=DB31.DBX4.7  //x轴正向运行


再次感谢大家

手摇手轮调试的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有24784条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。