S150机柜型变频器整流单元报F06210 整流单元总电流高,复位启动后再次启动整流单元报F30021接地故障

214

2

2022-08-19 10:44:46

S150机柜型变频器整流单元报F06210 整流单元总电流高。复位再次启动,整流单元报F30021接地故障

变频器带315KW电机,在运行过程中ALM经常报F30021或者F06210.(半年来这两个故障交替出现4次以上,有时候故障能立即复位)

检查过程:

1,检查过ALM对地绝缘,电机对地绝缘,检查电流互感器插头,未发现明显异常。

2,STARTER监控三相电流波形也是正常的,认为电流互感器没有故障

3,查看故障值R0949. F30021对应故障值时1310;F06210对应故障值是51.

4,用STATER单独启动ALM立刻报F30021故障,当时还在充电过程中,主接触器尚未吸合。

4,实在没辙联系西门子工程师,暂时修改接地阀值P0287由默认的6%和16%改为9%和24%,将设备启动,恢复生产。

求助:

  1. F30021和F06210这两个故障是否有内部联系,故障值的含义

  2. 因没有找到根本原因,下次故障出现后还要做哪些检查和更换。

  3. 故障出现在整流单元,是否可以排除逆变和电机侧的接地故障