我厂目前有几台6SE70装机柜型逆变器偶尔会出现突然报F011过流故障无法复位的问题,每次出现这种故障的时候无论是远程复位还是PUM面板上的P键均无法恢复。
但是停掉整流断开直流母线和24V电源后,重新上电,就恢复正常运行了,装置运行十多年了,是拖动的辊道电机,从PDA软件上的曲线来看,并没有产生特别大的电流。
平时报F011或者其他故障都时可以复位的,就是偶尔发生F011不能复位,需要人工停掉所有开关和母线电源,困扰几个月了,更换过CUVC,IVI板,问题依旧,这种情况可能一两个月出现一次,请教各位该怎么处理呢。