我们现场2台BA系统服务器,每台BA的系统服务器通过华为的接入交换机连接到现场的1515RCPU的X2口上。
然而我们用的是TiaWincc17Professional,在建变量的时候 TiaWinc的链接是从PLC里自动拖放到画面后自动建立的链接 。
但这个链接只指向默认的第一个主CPU的地址.
我们测试发现当第一个主CPU停止后。Wincc并不会自动的链接到备用 PLC上。Wincc画面显示 叹号。
启动系统IP,也不能修改Wincc到系统IP上。
曾经偿试用XC208交换机两台接入X1口的网络上。每台XC208再通过华为交换机接入到BA服务器也不能进行切换。
1515R的X1口与现场分布式IO组成环网。