1、这两天博途升级到了V18 UPD1,Stardrive_advanced SP1_V18。然后兴高采烈的开了一个老工程,从V15.1直接升级到了V18,开心。
2、我高兴的又开了另外一个工程,里面有V90。计划要改程序的,一开升级一直都正常。到了90%多,卡报错了。
我看了一下报错的日志详细:
ConversionLog_15.1.0.0_to_18.0.1.0[5].zip
V90的一个伺服转换时报错了,我那叫一个郁闷啊。于是我找朋友们帮忙。
找了装V17的朋友去开这个V15.1带V90伺服的工程,报错依旧。说明这不是V18的问题,V17也有。
找了装V16的朋友去开这个V15.1带V90伺服的工程,不报错,可以直接升级到V16。
于是我用升级V16的项目,尝试用V18打开,发现能开。
于是我用升级V16的项目,送给朋友的V17打开,发现能开。
综上所述:
1、如果你的项目都是V15.1的,但是不带V90伺服(其它G或者S系列没试过),可以直接升级到V18。
2、如果你的项目都是V15.1的,还带V90伺服,建议先装V16。你的工程需要升级到V16,不然没办法直接升级到V18。
3、如果你是V16的项目,或者V17的项目,直接升V18一点毛病没有。
我怀疑V15.1不能升级到V17或者18,但是能升到V16,肯定是V90 硬件版本的问题导致无法转换。
不知道西门子能不能出个UPD2能优化一下这个问题。我只能表示原来项目很多V15.1的同志会很头疼。
==========================================================
友情提醒:已经用了快一周了,发现V18这个版本,总是会【无故闪退】,太烦燥了。