| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Lee2219 侠士 经验值:1011 发帖数:89 精华帖:3 |
楼主
主题:6SE70整流部分引起的F008故障分析
现场有一台6SE70变频器启动时,逆变柜报F008故障。
检查变频器进线电压,600V正常。 单独启动整流部分,测量直流母线输出电压,为730V(正常应该为810V左右)。查看r030,为660V(实际测量进线电压为600V)。 更换A023板,故障依旧。 更换CUR板,问题解决。于是确定是CUR板的问题。 现在我想问的是:看功能图里面,r030前端为连接器K304,但K304的来源功能图里面却没有说明,有哪位大侠能指点下,直流电压测量从A023板子出来后进入到CUR板的哪个部分了?它是怎样到K304的?谢谢了!
三思而后行
|
|
Lee2219 侠士 经验值:1011 发帖数:89 精华帖:3 |
4楼
主题:回复:6SE70整流部分引起的F008故障分析
昨天咨询过西门子技术支持了,他的回答是直流电压的测量是由A023板子送到CUR的芯片中,然后K304是来自芯片内部,具体的也就没有必要深究了。
三思而后行
|