主题:变频器能否弥补异步电机的滑差?
如题,以S120为例,电机为4级电机,变频器输出50HZ时,电机的实际转速是变频器中设置的额定转速还是1500RPM,变频器能否弥补异步电机的滑差呢?
工控人生!
禾好
侠圣

经验值:3724
发帖数:828
精华帖:44
6楼    2014-05-16 20:40:24
精华帖  主题:回复:变频器能否弥补异步电机的滑差?
回虎侠,问题问的很要基础。电机转速由电机负载决定,功率因数和效率在输入功率固定的情况也是个考虑因素。变频器是靠输出频率增加来弥补的转差,电机的特性是不能够靠电气弥补的,只能让某些特性,如功率因数,不在直流侧和网侧体现。
问的是哪家啊,很有点底蕴。要是我,吃点亏也争取争取。