技术论坛

 西门子伺服电机7452报警

返回主题列表
作者 主题
永不言弃666
侠士

经验值:1085
发帖数:315
精华帖:2
楼主    2014-12-04 12:57:35
主题:西门子伺服电机7452报警
今天设备生产时某个伺服电机动作时出现抖动,报7452跟随误差报警,无法动作进行等待,按下faultreset,自动运行开始。每次工件到来时,都得按下错误复位才能继续生产。根据报警信息说明,查看P2546[0]的值为100000,没有贸然对其进行更改。就这样一个工件按一次复位生产了十几个工件,居然该报警消失了。本人怀疑跟机械估计也有点关系,告诫操作人员注意清洁电机连接装置,加黄油等。
上网搜索相关资料,查看到针对该报警专家置评给出的答案:
1、将位置环的预控(Precontrol)激活。
2、调整位置环的P值。
3、手动调整速度环的PI,最好执行速度环优化。
4、放大容差p2546.
如果以上都不行的话,检查机械,尽量降低机械对电机的阻力。


本人有几个问题想请教论坛上的朋友,希望知道的朋友能指点一二。
1.位置环的预控如何激活?我打开simotionscout软件,在positioncontrol下面各个功能中均未找到位置的预先控制precontrol.
2.我在positioncontroller中查看到P值为1,单位1000/min.请问大家上面专家说的调整该如何调整,往大调还是往小调,每次以多大的量进行调整?还是说不一定的,希望有经验的朋友分享一下经验
3.速度环的PI是不是就是Speed controller中的P gain,目前值是4.487,单位Nms/rad,还有个reset time值,目前为3.12ms。可不可以详细说明下如何进行速度环的优化?

希望知道的朋友能够给点建议,先谢谢你们啦!
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。
永不言弃666
侠士

经验值:1085
发帖数:315
精华帖:2
8楼    2014-12-05 14:12:50
精华帖  主题:回复:西门子伺服电机7452报警
朋友,我是在线修改的,改为0时,我忘了进行copy RAM to ROM,难道是因为这个才导致屏蔽失败(第二次更改数值时我执行了copy动作)?反正现在情况好很多了,下午一次都没有出现报警,而且看了下曲线,也还可以,误差不是很大,响应速度也及时。如果该报警再出现,我就重新屏蔽一下,我相信你说的,问题应该就出在我没有执行copy动作,谢谢你啦。
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。
您收到0封站内信:
×
×