西门子工业支持中心,以专业共创价值!
西门子工业支持中心,以专业共创价值!
作者 | 主题 |
---|---|
永不言弃666 侠士 ![]() 经验值:1084 发帖数:315 精华帖:2 |
楼主
![]() 主题:西门子伺服电机7452报警
今天设备生产时某个伺服电机动作时出现抖动,报7452跟随误差报警,无法动作进行等待,按下faultreset,自动运行开始。每次工件到来时,都得按下错误复位才能继续生产。根据报警信息说明,查看P2546[0]的值为100000,没有贸然对其进行更改。就这样一个工件按一次复位生产了十几个工件,居然该报警消失了。本人怀疑跟机械估计也有点关系,告诫操作人员注意清洁电机连接装置,加黄油等。
上网搜索相关资料,查看到针对该报警专家置评给出的答案: 1、将位置环的预控(Precontrol)激活。 2、调整位置环的P值。 3、手动调整速度环的PI,最好执行速度环优化。 4、放大容差p2546. 如果以上都不行的话,检查机械,尽量降低机械对电机的阻力。 本人有几个问题想请教论坛上的朋友,希望知道的朋友能指点一二。 1.位置环的预控如何激活?我打开simotionscout软件,在positioncontrol下面各个功能中均未找到位置的预先控制precontrol. 2.我在positioncontroller中查看到P值为1,单位1000/min.请问大家上面专家说的调整该如何调整,往大调还是往小调,每次以多大的量进行调整?还是说不一定的,希望有经验的朋友分享一下经验 3.速度环的PI是不是就是Speed controller中的P gain,目前值是4.487,单位Nms/rad,还有个reset time值,目前为3.12ms。可不可以详细说明下如何进行速度环的优化? 希望知道的朋友能够给点建议,先谢谢你们啦!
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。
|
永不言弃666 侠士 ![]() 经验值:1084 发帖数:315 精华帖:2 |
8楼
![]() ![]()
朋友,我是在线修改的,改为0时,我忘了进行copy RAM to ROM,难道是因为这个才导致屏蔽失败(第二次更改数值时我执行了copy动作)?反正现在情况好很多了,下午一次都没有出现报警,而且看了下曲线,也还可以,误差不是很大,响应速度也及时。如果该报警再出现,我就重新屏蔽一下,我相信你说的,问题应该就出在我没有执行copy动作,谢谢你啦。
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。
|