楼主    2015-04-15 14:35:45
主题:logo8!无法连接
昨天使用都好好的,今天照着Y侠的讲解下载了一个网络项目后PC就无法与LOGO!8连接了。我是通过路由器连接的,如下图:刷新可以找到LOGO!8的地址,但是选择后连接时,路由器指示灯闪烁,LOGO!8的指示灯橙色发光不闪烁(正常连接下载时好像是绿色闪烁吧!不大确定)。



就是点击“测试”一直是连接失败,所以就无法下载更新程序,也就无法继续玩了。在机器里面使用192.168.1.110的IP地址诊断以太网显示“网络正常”。
一分耕耘,一分收获
yming
至圣

经验值:138383
发帖数:23141
精华帖:880
2楼    2015-04-15 18:17:05
精华帖  主题:回复:logo8!无法连接
使用路由器(包括无线),有几点需要注意。
1、在路由器上最好将LOGO! (包括其他的PN设备、PLC等)分配静态IP。这样只要PLC连接到这个网络,总是“独占”固定的 IP。避免和其他设置了端口 IP的设备冲突。
2、分配给PLC的 IP地址,不要和路由器上 DHCP留出的地址冲突。
3、一般说来,我喜欢用 WiFi 编程、监控。而PC在不同的地方连入(自己的 ) WiFi,那么通常对于 这个无线端口 设置为 自动接受分配的 IP 地址。而各处的 路由器 DHCP 也要将这个 无线端口MAC 号与 IP 地址绑定。
4、注意每个装置左侧都有个“齿轮”,所有设置都是通过它来完成。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?