技术论坛

 十分火急,请求6se70-500kw整流回馈单元008封锁故障

返回主题列表
作者 主题
永往直前
侠客

经验值:862
发帖数:175
精华帖:5
楼主    2015-06-29 20:37:21
主题:十分火急,请求6se70-500kw整流回馈单元008封锁故障
各位大侠,急求助。我司码头桥吊上的6SE70变频器的整流回馈单元在电网停电后送电,报F041,后复位故障消失,送电,整流单元不能运行,一直008封锁,查程序为PCDREV B6置为1,状态字B6。开始我们怀疑触发板。但更新后还是不行,安全回路和检测电路信号也正常,现在只剩下CUR板了,请各位帮忙分析!谢谢大家!
永往直前
侠客

经验值:862
发帖数:175
精华帖:5
5楼    2015-07-05 21:02:33
精华帖  主题:回复:十分火急,请求6se70-500kw整流回馈单元008封锁故障
各位,故障排查了,确实是CUR的故障,CUR如报F041,几乎跟CUR板有关系。但是在更换后下载参数确费了麻烦,后来还是西门子工程师帮的忙。开始我们用DRIVE MORNITOR V5.1版将我们的备份参数下载进去,下载前未将板格式化,当下载到97%的时,弹出窗口提醒有40几个参数不能下载,还提醒有通讯中断。我们查了,P684,并将波特率改为一样,再板格式化还是不行。无奈,请求西门子支持,经过多次。。。。。。。,后用DRIVE MORNITOR V5.4版上传相同设备相同型号的参数,再下载到新CUR板上,成功,上电显示009,正常。(注意板格式化就是不能下载参数,无语。)
您收到0封站内信:
×
×
信息提示