| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
牛牦 游侠 经验值:456 发帖数:38 精华帖:0 |
楼主
主题:带绝对值编码器电机的高架龙门同步轴,每天开机重新碰机床零点的问题。 840Dsl控制一对带绝对值编码器电机的高架龙门同步轴,对其进行零点位置标定后,仍然想让它通过MCP面板的一键回零操作,实现同其它所有轴一块回零操作,存在的问题是:龙门轴的主动轴碰到机床原点后,从动轴位置显示为0且已停止,主动轴显示0后又在移动找原点,请分析其原因?是不是带绝对值的龙门轴电机还有其他的设置?(主动轴碰原点撞块,从动轴没有设撞块) |
|
gelu172 至圣 经验值:11823 发帖数:1370 精华帖:32 |
7楼
主题:回复:带绝对值编码器电机的高架龙门同步轴,每天开机重新碰机床零点的问题。老版主,您好,首先表达对前辈高人的尊敬! 其次,您的问题我来抛抛砖: 1,绝对值编码器开机可以不用回原点,但西门子用的海德汉的编码器,不是用电池保存数据的,它使用光的霍尔效应,通过多圈码盘,保存实际数据的,应该属于机械式保存数据的范畴。 2,从动编码器,在行动上依附于主动编码器,一般都属于主动轴的设定值跟随,较少使用实际值跟随。加上其和主动轴之间存在位置限制,不论是机械还是电气上都有,所以有些厂家确实从动轴不装撞块的,只在主动轴安装撞块。回原点时,主动轴到位即从动轴到位。从动轴要重新设原点,调整两轴间的位置的话,也必须由主从同时回原点,让主动轴回到原点,从而确认从动轴的原点。 3,绝对值编码器可以通过设置来撞块回零,只是一般不这么设。如果不回零,系统会在自动上使能,给液压那一刻,将原本有数值微小差异的主从轴同步,使数值一致。我个人不确定这里为什么要移动回零。猜想,是否,移动回零会比直接通过扭矩拉扯同步更精准。这里不得而知了,留给高人探讨。 |