主题:西门子装机装柜型逆变器里面的这个接触器干啥的?
今天做变频器保养看到逆变器输出端还多接了几根线,捋了下线看他是三相都接到一个接触器上去的(常闭接触器)图中K101。但是一直不明白这个接触器是起什么作用的? 请教各位大师了 逆变器型号为6sl3720-1TE38-4AA3-z。
![]() ![]() |
|
李文华 奇侠 经验值:8485 发帖数:1070 精华帖:31 |
2楼
主题:回复:西门子装机装柜型逆变器里面的这个接触器干啥的?如果X101:1/2处没有电压,逆变器的三相输出被短接了。逆变器到电机出有多远,难道是在检修电机时防止电缆中的残余电荷伤人?如果是这样,工作时万一接触器出现故障岂不又短路的风险? |
|
20160512HBD2X8 游士 经验值:235 发帖数:37 精华帖:0 |
3楼
主题:回复:西门子装机装柜型逆变器里面的这个接触器干啥的? |
|
kdrjl 至圣 经验值:146163 发帖数:36659 精华帖:451 |
4楼
主题:回复:西门子装机装柜型逆变器里面的这个接触器干啥的?同意2楼所述分析,这是连锁安全措施的一个功能。如果不符合条件的话,变频器输出短路。以保障负载侧的安全。 这想法和做法够范儿。胆子不小哇。嘻嘻。在此学习了。 其实,楼主要是能全面的介绍一下这个系统的基本概况就好了。什么控制系统,对输出的安全这么重要呀?这相当于硬件锁。“铁将军”把门呀。如果不是这么重要的话,用软件连锁逆变器输出足矣了。短路锁,保证负载侧电压为零?
我是你的朋友
|
|
李文华 奇侠 经验值:8485 发帖数:1070 精华帖:31 |
5楼
主题:回复:西门子装机装柜型逆变器里面的这个接触器干啥的?若在运行中条件不满足,即使逆变器输出被短接了,电机也会自由停车,对人或设备也会带来影响,除非有机械制动装置。这套设备应用在什么场所?这种保护确实是全方位的。 |
|
20160512HBD2X8 游士 经验值:235 发帖数:37 精华帖:0 |
9楼
主题:回复:西门子装机装柜型逆变器里面的这个接触器干啥的?
这套设备为630T伺服落料压机。主驱动为两台奥斯瓦德的力矩电机(配有液压制动器)同驱一根轴,配用一台西门子的蓄能电机(平滑直流母线电压,吸收主驱动制动过剩能量)。三台电机共同一直流母线,配用西门子成套的装机装柜型ALM整流,及驱动模块。 其中主驱动的两个模块具有如上的K101继电器,另外那个蓄能电机就没有(蓄能电机不带刹车,光轴转。惯性大)。 我想问下他这么做原理是什么,然后按照他程序上这么设计的话这个继电器一天动作频率大概是60次,用了6年了是不是也快到他的使用寿命了,是否需要准备备件进行更换。
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
10楼
主题:回复:西门子装机装柜型逆变器里面的这个接触器干啥的?应该问问厂家设计到底是为了做什么?? 实在为了安全,完全可以加一个输出接触器或者隔离开关,有问题直接短接,运行中误动作呢??
Thank you for the support.
|
|
20160512HBD2X8 游士 经验值:235 发帖数:37 精华帖:0 |
11楼
主题:回复:西门子装机装柜型逆变器里面的这个接触器干啥的?
这个K101的有两组常开,一组常闭触点。一组给PLC,一组通过硬件电路与K102(驱动器2)常开再与上两台主驱动器的安全转矩关断点给驱动器上的IPD, K101常闭组与上K102的常闭与上K123延时继电器常闭触点输入给PLC E1090.7 都用的安全模块点。
|
|
主题:回复:西门子装机装柜型逆变器里面的这个接触器干啥的?应该是好好理解原设计的基本控制思路和原理。这是一个学习好机会,通过原理图和实际观察控制工艺过程,理解他的妙用。 如果说这个继电器一天要动作60多次的话,他应该是一个设计中必须的功能。也许就是一个技术关键。know-how。 这个系统有整流回馈单元,所以继电器的动作不会是为制动设计的。一定还有其他用途。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
15楼
主题:回复:西门子装机装柜型逆变器里面的这个接触器干啥的?这样看来,,就是安全配置,IPD应该是接到了EP端子上面,也就是脉冲禁止,, 最后肯定是先禁止脉冲再吸合接触器,,