技术论坛

 回复:变频器不接电机会有漏电流吗

返回主题列表
作者 主题
手机用户20180322374783
新手

经验值:34
发帖数:14
精华帖:0
楼主    2018-07-17 13:14:07
主题:变频器不接电机会有漏电流吗 精编帖 

请教个问题,都说如果变频器接在漏单保护器上,如果接了电机,由于漏电流的存在就会跳闸,那么如果我不接电机是否还会跳闸呢?

十分感谢!

千里不留名
奇侠

经验值:5935
发帖数:1708
精华帖:5
1楼    2018-07-17 14:11:23
精编帖  主题:回复:变频器不接电机会有漏电流吗

漏电不一定是从负载侧产生的,很多线路板本身也有220V等电源接入,从设计的角度,如果连接或者使用不当都会产生漏电,

我是路过西门子打酱油的, 你们继续
'Razor
至圣

经验值:24451
发帖数:3208
精华帖:41
2楼    2018-07-17 15:13:48
精编帖  主题:回复:变频器不接电机会有漏电流吗

楼主首先要搞清楚“漏电流”的概念是什么,这玩意儿是无法避免的。引起它的因素不止有输出回路电缆的分布电容,还有前面输入线路,而且内部也不完全是绝对绝缘的。多多少少都有一定的“量”,只不过看它的量对正常的运行使用有没有直接的影响或者不影响。

少即是多
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
4楼    2018-07-17 15:16:50
精编帖  主题:回复:变频器不接电机会有漏电流吗

 不接一样存在,,照样跳闸,漏电流是功率原件产生的,,

Thank you for the support.
'Razor
至圣

经验值:24451
发帖数:3208
精华帖:41
5楼    2018-07-17 15:19:44
精编帖  主题:回复:变频器不接电机会有漏电流吗

漏电流取决于变频器的载波频率、输入、输出布线系统和长度。