技术论坛

 224XP和温湿度传感器modbus-rtu通讯问题

返回主题列表
作者 主题
en0757
新手

经验值:42
发帖数:9
精华帖:0
楼主    2019-07-06 14:54:01
主题:224XP和温湿度传感器modbus-rtu通讯问题

 各位大虾好,

目标功能:PLC读取传感器温度值

存在问题:通讯不上,dataptr没有数据返回,状态表显示0

Port 1通过STEP 7做监控,Port 0和传感器通讯,程序是下载指令库应用例程做的修改,用modbus slave测试PLC和仿真从机通讯正常,modbus poll测试传感器和仿真主机通讯正常,但PLC和传感器通讯不上,实在不知道哪里出问题了,附上传感器资料、PLC程序、测试内容。

疑问1:dataptr是不是指向VB任意地址都可以。

疑问1:读温度用的是功能码04,看了些案例用的好像都是功能码03,是不是这个传感器和PLC不兼容。

温湿度传感器说明书.jpg

PLC程序.jpg

Modbus poll slave通讯帧.png