技术论坛

 西门子电机三相电流不衡

返回主题列表
作者 主题
超-666
侠客

经验值:613
发帖数:47
精华帖:3
楼主    2020-08-29 11:19:45
主题:西门子电机三相电流不衡 精华帖 

各位师傅:

               我这边一台西门子电机235KW(二压9号),逆变器是西门子6SE70系列。运行三相电流不平衡:(99 113 .126)输出相电压:526 574 574

              故障现象:今年6月二压9号电机运行2分钟后逆变器后报F012故障(在异步电动机励磁期间,电流未升至空载工作设定的励磁电流的12.5%以上)当时更换电源板复位开机现场检查电机运行平稳。分析可能是逆变器检测回路或触发回路有问题导致。6月利用停机机会更换逆变器(IGBT.触发板.电流互感器.电源板.背板)。在7月运行中再次出现F012故障,当时没办法该换都换了只能复位开机。为彻底排除问题在7月检修时更换整机逆变器备件并现场检查电机发现电机匝间短路一相无阻值,随即立即更换电机。(但是在匝间短路情况下电机依然能运行,所以到最后才去排查电机)以为问题已经彻底解决当时很嘚瑟。在开机后现场检查电机运行平稳到配电室按惯列检查电机三相电流,发现三相电流偏差大,瞬间心里又凉了一截,只能这样硬着头皮开着。当时分析可能是不是备用电机有问题导致,第一次换下电机及时出厂维修。熬到了8月又为彻底排查问题,把逆变器打开环控制检测输出电压三相无偏差,现场电机更换返厂维修电机后脱开联轴器手动开到100米左右三相电流有波动但是都在相同范围内。觉着就是电机的事了,正常开机后检测电流还是和之前一样还是偏差大。现在又要到检修了不知道怎么办了。 各位师傅帮忙分析分析,多谢

超-666
侠客

经验值:613
发帖数:47
精华帖:3
10楼    2020-09-15 14:23:26
精华帖  主题:回复:西门子电机三相电流不衡

师傅你好:

              电机匝间短路当时电机确实能正常运行现场电机运行平稳,我们电机235KW实际运行负载20%左右,运行电流100安。所以在出故障时第一时间没考虑电机。逆变器输出电压相间:512 526 526

              9月11日利用检修机会脱开联轴器彻底排查电机及电缆问题,把电机接到相同一台功率逆变器下运行,手动10HZ-20HZ-30HZ-40HZ分别记录三相电流及输出电压,电流平衡,电压平衡,彻底排查了电机和电缆问题。确认问题来源于逆变器本身对此做了以下工作,1:更换逆变器触发板及一项IGBT运行测试10HZ偏差不大到20HZ开始出现电流及电压偏差。2:更换逆变器三相电容组测试现象一样3:更换逆变器IVI背板现象一样。当时已经处理5小时左右信心跌到谷底,由于时间有限决定最后更换CUVC控制板并重新下载参数要是还不行只能下次检修再想办法解决。更换后开启逆变器测试,“神奇”出现了,10HZ运行稳定 20HZ运行稳定 直到40HZ运行平稳,三相电流偏差4安。电压均衡。现在设备开机运行:频率:40HZ 运行电流:98 98 102 电压:518 516 518 基本恢复正常运行。

            这次故障处理总结还是自己对处理问题考虑不够全面电气及电机基础知识掌握不够全面。当时更换整机逆变器时就应该先检测电机,这样后面的故事也不会发生了。整整也是3月时间。希望自己经历过这次事故后能有收获。加油

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。