西门子工业支持中心,以专业共创价值!
西门子工业支持中心,以专业共创价值!
作者 | 主题 |
---|---|
渔明鱼工 至圣 ![]() ![]() 经验值:23130 发帖数:2016 精华帖:74 |
楼主
![]() 主题:SIMOVERT VC 6ES7018系列驱动器,还有多少人不知道 如何传参数,快来看看吧! ![]() 昨天晚上我们一台SIMOVERT VC 6ES7018系列驱动器 出现异常,维修人员用OP面板备份传送参数后,驱动器无法工作。然后打电话问我驱动器通信连接线在哪儿,我告诉了他也找到了。 今天早上我到了公司后看了交接班记录,驱动器仍然没有好,估计参数没有传成功。 处理过程:我打开老外2006年给我们的原始项目程序。 然后进行通信设置,采用USS通信,并设置COM1口和波特率,连上电缆。 接着点击在线 通信不上驱动器,此时我利用DRIVER_ES重新建立一个新项目,并点击在线通信是OK的,并读出了参数。 但是读出的参数很多是有问题的,也是导致驱动器不动作的原因,我也不管昨晚发生了什么,动了些什么,决定要把原程序中的项目参数重送一下,可是刚才没有通信上,我想应该是集成在STEP7项目中的DRIVER_ES参数只能通过DP总线传送,当时我没有拿DP总线通信线,让维修人员给我去取了。 取来之后,我把通信设置改为DP通信。 开始download参数到驱动器: 参数传送结束 开始测试驱动器运行情况:点击在线诊断 下一步点外部诊断 此画面可以找到驱动器的软件版本号:V3.41,前面我新建项目时不知道软件版本这里可以看到。 最后我们可以看一下驱动的控制字动作情况如下: 看了下控制信号正常,我通知维修人员把电机接上去,因为昨天晚上为了生产电机没有通过变频器拖动。 电机线恢复后再次测试电机动作正常。 好了就分享到这儿了,在这儿大家要清楚一点当驱动器项目集成到STEP7内后一定要通过DP总线进行传送参数。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|