楼主    2021-02-04 08:37:24
主题:840Dsl如何增加第二通道

840Dsl在通道机床数据界面无通道加减按键,无法配置第二通道轴数据。有多通道授权,请问具体需要进行哪些设置? 机床配置 NCU+TCU+MPP.

kkvfhp
奇侠

经验值:6219
发帖数:658
精华帖:2
1楼    2021-02-04 08:59:23
精华帖  主题:回复:840Dsl如何增加第二通道

双通道设置不是一两句能讲清楚的,特别是新手,参数、PLC、组态涉及好多知识点。

1. 双通道  面板上有通道切换键

10010  ASSIGN-CHAN-TO-MODE-GROUP[0]=1

10010  ASSIGN-CHAN-TO-MODE-GROUP[1]=1

 

例子:  CHAN1           CHAN2

          X11              X12

          Z11               Z12

          C1

有两种方法:

第一种:两个通道的轴分别设到不同的通道

10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]=X11

10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1]=Z11

10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[2]=X12

10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3]=Z12

10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[4]=C1

                                     CHAN1    CHAN2

20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]=1            1

20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[1]=0            0

20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[2]=2            2

 

20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[0]=X1          X2

20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[1]=

20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[2]=Z1          Z2

 

20070 AXCONF_MACHAX_USED[0]=1                 3

20070 AXCONF_MACHAX_USED[1]=2                 4

20070 AXCONF_MACHAX_USED[2]=5

 

20080 AXCONF_CHANAX_NAME[0]=X1               X2

20080 AXCONF_CHANAX_NAME[1]=Z1               Z2

20080 AXCONF_CHANAX_NAME[3]=C

这种方法在加工平面只能看到一个通道内的轴

 

第二种方法:两个通道内都设所有的轴

 

                                     CHAN1    CHAN2

20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]=1            3

20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[1]=0            0

20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[2]=2            4

 

20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[0]=X1          X2

20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[1]=

20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[2]=Z1          Z2

 

20070 AXCONF_MACHAX_USED[0]=1                 1

20070 AXCONF_MACHAX_USED[1]=2                 2

20070 AXCONF_MACHAX_USED[2]=3                 3

20070 AXCONF_MACHAX_USED[3]=4                 4

20070 AXCONF_MACHAX_USED[4]=5                 5

 

20080 AXCONF_CHANAX_NAME[0]=X1               X1

20080 AXCONF_CHANAX_NAME[1]=Z1               Z1

20080 AXCONF_CHANAX_NAME[2]=X2               X2

20080 AXCONF_CHANAX_NAME[3]=Z2               Z2

20080 AXCONF_CHANAX_NAME[4]=C                C

 

                                        X11 Z11 X12 Z12 C1    

30550  AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN=1   1   2   2   1

也可以通过指令把轴切换到别的通道

 

这种方法在加工平面只能看到两个通道内的轴

如使面板在两个通道同时生效,在PLC中处理接口信号。

一般用第二中方法

 FB4

 UNIT=1 执行第一通道内程序

UNIT=2 执行第一通道内程序

GUD生效

PCU20 通过232口传出来,写好后再传进去。 


每天进步一点点