主题:840Dsl如何增加第二通道 840Dsl在通道机床数据界面无通道加减按键,无法配置第二通道轴数据。有多通道授权,请问具体需要进行哪些设置? 机床配置 NCU+TCU+MPP. |
kkvfhp 奇侠 经验值:6219 发帖数:658 精华帖:2 |
1楼 2021-02-04 08:59:23
主题:回复:840Dsl如何增加第二通道 双通道设置不是一两句能讲清楚的,特别是新手,参数、PLC、组态涉及好多知识点。 1. 双通道 面板上有通道切换键 10010 ASSIGN-CHAN-TO-MODE-GROUP[0]=1 10010 ASSIGN-CHAN-TO-MODE-GROUP[1]=1
例子: CHAN1 CHAN2 X11 X12 Z11 Z12 C1 有两种方法: 第一种:两个通道的轴分别设到不同的通道 10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]=X11 10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1]=Z11 10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[2]=X12 10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3]=Z12 10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[4]=C1 CHAN1 CHAN2 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]=1 1 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[1]=0 0 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[2]=2 2
20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[0]=X1 X2 20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[1]= 20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[2]=Z1 Z2
20070 AXCONF_MACHAX_USED[0]=1 3 20070 AXCONF_MACHAX_USED[1]=2 4 20070 AXCONF_MACHAX_USED[2]=5
20080 AXCONF_CHANAX_NAME[0]=X1 X2 20080 AXCONF_CHANAX_NAME[1]=Z1 Z2 20080 AXCONF_CHANAX_NAME[3]=C 这种方法在加工平面只能看到一个通道内的轴
第二种方法:两个通道内都设所有的轴
CHAN1 CHAN2 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]=1 3 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[1]=0 0 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[2]=2 4
20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[0]=X1 X2 20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[1]= 20060 AXCONF_GEOAX_ NAME_TAB[2]=Z1 Z2
20070 AXCONF_MACHAX_USED[0]=1 1 20070 AXCONF_MACHAX_USED[1]=2 2 20070 AXCONF_MACHAX_USED[2]=3 3 20070 AXCONF_MACHAX_USED[3]=4 4 20070 AXCONF_MACHAX_USED[4]=5 5
20080 AXCONF_CHANAX_NAME[0]=X1 X1 20080 AXCONF_CHANAX_NAME[1]=Z1 Z1 20080 AXCONF_CHANAX_NAME[2]=X2 X2 20080 AXCONF_CHANAX_NAME[3]=Z2 Z2 20080 AXCONF_CHANAX_NAME[4]=C C
X11 Z11 X12 Z12 C1 30550 AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN=1 1 2 2 1 也可以通过指令把轴切换到别的通道
这种方法在加工平面只能看到两个通道内的轴 如使面板在两个通道同时生效,在PLC中处理接口信号。 一般用第二中方法 FB4 UNIT=1 执行第一通道内程序 UNIT=2 执行第一通道内程序 GUD生效 PCU20 通过232口传出来,写好后再传进去。