 6SE7016 书本型逆变单元报F008

返回主题列表
作者 主题
mrlijiawei
游士

经验值:152
发帖数:23
精华帖:0
楼主    2021-04-09 15:46:27
主题:6SE7016 书本型逆变单元报F008

问题如题,报F008没有规律,整流单元母线上并联的其他逆变单元都正常,就这一个报故障。报故障时实测的母线电压正常有540v。此故障出现没有规律,有时一使能就报,又时在电机提速时。替换下此逆变单元后在测试间单独供电,拖动电机,也是报F008,依旧没有规律。

继续测试。当长时间正常运行后故意切断直流540v的供电,母线电压直线下跌,逆变器报f008  R949的故障值是802。 但无规律出现的F008故障的R949值是2

相请教下大师们,r949的值得说明有吗?

现在在p830中屏蔽了f008的故障,当真的直流母线电压下跌时也不在报f008。暂时这样处理了。



补充一下在测试时的:电机低速空转运转,所以电流很低。在测试时切断直流母线供电,电压就算跌到200v时还没报f008,此时电机依旧靠着电容里的电在运行。如果此时恢复供电,则不报警电机依旧运行。

但没规律出现的误报,就算电机低速运行,也是直接报警停机。






老兵
版主

经验值:55113
发帖数:9603
精华帖:488
5楼    2021-12-22 11:06:26
精华帖  主题:回复:6SE7016 书本型逆变单元报F008

我的思路如下,请任版审核:


F008,是欠电压。直流母线电压降到下限的76%以下,就报F008。楼主的正常母线电压是540V,可知其下限应该是433V。

在这个系统中,这个有问题的装置无规律报这个F008。此时分析,要么电压检测回路有问题,要么CUVC有问题,要么数据接口有问题。


但是,在楼主离线检测时,电压下降到200V,也不报这个故障。这个值早就低于433V*0.76了。但装置却并不报故障。那么此时,如果检测有问题,应该是检测出的电压比实际的高,理论上应该报过压F010,或者,至少是应该有报F010的时候。但是,楼主并没有提到F010。所以,基本可以排除检测的问题。


那剩下的就是数据接口或者CUVC本身的问题了。如果是数据接口,应该故障代码不规律,不应该是得着一个故障报个没完没了。所以,数据接口的问题也基本排除了。


然后,剩下的就是CUVC本身的问题了。


当然,还有EMC的问题。不过,这个问题的可能必不大,毕竟楼主在测试间做测试了,估计测试间不会有EMC问题。


以上就是我的基本分析。

任版指正一下

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心