主题:PM240-2外接能量回馈单元是否需要缓启动 PM240-2功率模块,外接了能量回馈单元组成4象限工作模式。今天发现西门子的缓启动电容接发如下图,只是对电容做了缓启动,直流母线是直接和整流单元连接的。这样的话外接能量回馈单元中的电容就直接接整流单元了,是不是需要外面单独对能量回馈单元加一个缓启动电路啊?
新年新气象新征途
|
jingtl 游士 经验值:240 发帖数:28 精华帖:2 |
5楼 2021-04-22 19:02:20
主题:回复:PM240-2外接能量回馈单元是否需要缓启动 仅回馈,联系厂家确认了他们内部不带缓启动的,外部增加了缓启动电路。准备用G120控制单元这边的运行就绪信号作为DO来控制这个缓启动接触器。