 S7-200 SMART modbus轮询不自动启动

返回主题列表
作者 主题
cyh1986
游侠

经验值:546
发帖数:86
精华帖:1
楼主    2021-05-11 08:49:14
主题:S7-200 SMART modbus轮询不自动启动

手册上是用的I0.0作为轮询的启动条件。

我看网上别人的程序用的是初始化位来作为轮询的启动。自己试验了一下,好像不行。非得手动吧第一个轮询的标志置为一下才能轮询。请问这个是什么问题啊

WWCWWC
至圣

经验值:71965
发帖数:8035
精华帖:145
2楼    2021-05-11 09:13:11
精华帖  主题:回复:S7-200 SMART modbus轮询不自动启动

无论你采用哪种方式,200及200smart modbus rtu通讯轮询的必要条件是首先需要初始化modbus rtu的ctrl,必须确保初始化完成后,才可以运行MSG指令,无论你采用哪种方式,必须满足上述顺序逻辑。