技术论坛

 Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)

返回主题列表
作者 主题
小沧海
侠圣

经验值:3825
发帖数:302
精华帖:6
楼主    2021-05-18 09:33:47
主题:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET) 精华帖 

Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)

 

      Wincc Unified PC V16没有S7-200 smart的驱动连接,没有OPC DA连接,支持300/400、1200/1500连接和OPC UA的连接,所以只能选择OPC UA的通用连接方式,可是S7-200 smart不支持OPC UA,考虑到SMIATIC NET V16不仅支持OPC DA也支持OPC UA,用SMIATIC NET V16测试通信成功。

       测试软件版本:

Wincc Unified PC V16 upd4

SMIATIC NET V16 upd4

STEP 7-MicroWIN SMART v2.5

 




1、在SMIATIC NET V16 的Communication Settings 里面设置启动OPC UA




2、在博图中建立pc站,建立s7通信,详细步骤参见西门子文档

 

SIMATIC NET与S7-200 SMART 集成以太网口OPC 通信(TIA平台)

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/OPC/TIAopc/RJ45_OPC_S7.html



3、在OPC Scout v10测试如图




4、在博图中再建立pc站,添加Wincc Unified PC站,添加OPC UA驱动通信连接,服务器URL填写 opc.tcp://计算机名:55101




5、在Wincc Unified PC站变量表下添加OPC UA连接的变量,如图,添加的变量地址格式ns=S7:;s=S7_Connection_1.m.0,b,对应MB0,需要更改后面的地址对应plc实际地址,如ns=S7:;s=S7_Connection_1.m.10,w 对应MW10





6、通信测试成功截图






实践是检验真理的唯一标准!