作者 | 主题 |
---|---|
小沧海 侠圣 经验值:3825 发帖数:302 精华帖:6 |
楼主 2021-05-18 09:33:47
主题:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET) Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
Wincc Unified PC V16没有S7-200 smart的驱动连接,没有OPC DA连接,支持300/400、1200/1500连接和OPC UA的连接,所以只能选择OPC UA的通用连接方式,可是S7-200 smart不支持OPC UA,考虑到SMIATIC NET V16不仅支持OPC DA也支持OPC UA,用SMIATIC NET V16测试通信成功。 测试软件版本: Wincc Unified PC V16 upd4 SMIATIC NET V16 upd4 STEP 7-MicroWIN SMART v2.5
1、在SMIATIC NET V16 的Communication Settings 里面设置启动OPC UA 2、在博图中建立pc站,建立s7通信,详细步骤参见西门子文档
SIMATIC NET与S7-200 SMART 集成以太网口OPC 通信(TIA平台) 3、在OPC Scout v10测试如图 4、在博图中再建立pc站,添加Wincc Unified PC站,添加OPC UA驱动通信连接,服务器URL填写 opc.tcp://计算机名:55101 5、在Wincc Unified PC站变量表下添加OPC UA连接的变量,如图,添加的变量地址格式ns=S7:;s=S7_Connection_1.m.0,b,对应MB0,需要更改后面的地址对应plc实际地址,如ns=S7:;s=S7_Connection_1.m.10,w 对应MW10 6、通信测试成功截图
实践是检验真理的唯一标准!
|