技术论坛

 G120变频器缺少安全使能

返回主题列表
作者 主题
风亭鹤仙
侠士

经验值:1348
发帖数:82
精华帖:2
楼主    2021-08-13 09:38:01
主题:G120变频器缺少安全使能

现场有一台G120变频器使用PN网络控制,给启动控制字和速度给定后,变频器不启动,检查变频器参数r2=44(接通禁止 - 给STO 端子提供 24 V 电压(硬件)),r46.8=1(缺少安全使能),变频器无任何报警,检查其他正常的变频器r46.8=0。可是进一步检查关于安全相关的参数都是禁用状态,参数r9773.1驱动中的STO有效也为0,把安全端子的DI4,DI5接上24V电也没有任何变化,实在搞不明白了,请求各位专家给解决下啊,打西门子热线也预约不上。

西门子驱动技术支持
侠圣

经验值:2118
发帖数:80
精华帖:9
5楼    2021-08-16 09:19:04
精华帖  主题:回复:G120变频器缺少安全使能

在没有激活安全功能的情况下(safe灯不亮),且功率单元的STO拨码均在OFF位置(FSD尺寸及以上才有),如果r2=44,可能是设备损坏了。可以先将CU进行固件升级到最新版本测试,如果不行,现场有其他设备可以交换测试,通常功率单元损坏的概率大。