楼主    2021-12-23 21:39:28
主题:伺服电机线缆长度超过70米

     有个项目,要求驱动器和伺服电机线缆长度到70米。咨询过几大常用的伺服厂家,一般都建议不要超过40米。

     有没有什么办法解决呢?


    有两种控制方式:

  1. 连续运动。

  2. 断续循环运动,负载侧转20转,停止5s,负载继续转20转,再停止5s循环。

keep moving !
xxctjd
侠圣

经验值:4241
发帖数:583
精华帖:3
6楼    2021-12-27 09:30:49
精华帖  主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

碰到远距离控制要有分布式思路,不然电缆的成本太高了,同时施工工作量也大。

陆上行舟
奇侠

经验值:5181
发帖数:1161
精华帖:6
7楼    2021-12-27 20:36:35
精华帖  主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

我改成变频器控制了。

keep moving !
sueyishui
奇侠

经验值:5078
发帖数:780
精华帖:1
19楼    2021-12-31 09:28:01
精华帖  主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

这让我想起来,曾经是因为远端柴油发电机无法启动星三角电机(电机功率大了),后来改变频启动避开这个问题。

因为基建设计时,设计院给的图纸不考虑你的启动带来的巨大冲击‘

花钱买教训。