楼主 2021-12-23 21:39:28
主题:伺服电机线缆长度超过70米 有个项目,要求驱动器和伺服电机线缆长度到70米。咨询过几大常用的伺服厂家,一般都建议不要超过40米。 有没有什么办法解决呢? 有两种控制方式:
keep moving !
|
xxctjd 侠圣 经验值:4241 发帖数:583 精华帖:3 |
6楼 2021-12-27 09:30:49
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米 碰到远距离控制要有分布式思路,不然电缆的成本太高了,同时施工工作量也大。 |
陆上行舟 奇侠 经验值:5181 发帖数:1161 精华帖:6 |
7楼 2021-12-27 20:36:35
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米 我改成变频器控制了。
keep moving !
|
sueyishui 奇侠 经验值:5078 发帖数:780 精华帖:1 |
19楼 2021-12-31 09:28:01
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米 这让我想起来,曾经是因为远端柴油发电机无法启动星三角电机(电机功率大了),后来改变频启动避开这个问题。 因为基建设计时,设计院给的图纸不考虑你的启动带来的巨大冲击‘ 花钱买教训。