技术论坛

 西门子G120C中的参考速度拙见

返回主题列表
作者 主题
5T257
游民

经验值:51
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2022-04-03 11:01:01
主题:西门子G120C中的参考速度拙见

西门子在plc中给定参数都是以百分比的形式给定的,这就需要给定数据和实际向要的数据存在一个换算关系。

西门子给定数值的换算方式为 ****/4000H    或****/16384   这样得出百分数。

以G120C的换算关系举例:

实际给定速度    =    设定数值/16384    *    参考转速;

电机的额定转速和设定的最大转速与实际输入的速度值没有关系,变频器会根据变频电机的各项参数将输入的给定转速换算出一个频率值给到变频电机,这样电机就按照我们设定的速度旋转了。

需要说明一下,变频器中百分比转换的分母是个固定值,无法修改,记住就可以了:4000H或16384。


aa13123
至圣

经验值:30280
发帖数:4507
精华帖:26
2楼    2022-04-05 06:49:07
精华帖  主题:回复:西门子G120C中的参考速度拙见

讲的很好啊,弄明白了什么都简单,弄不明白什么就都难啊。