作者 | 主题 |
---|---|
jacky_andy 奇侠 经验值:6676 发帖数:2327 精华帖:19 |
楼主 2022-04-18 17:44:44
主题:关于烧焊 搭铁线就近接地的理解 最近项目中由于烧焊烧坏了一堆模块 和现场操作电焊的人员沟通了一下,发现搭铁线就近接地。 但是发现损坏的元器件有好几个都是比搭铁线接地点近。 问题1: 是不是可以这样理解:搭铁线就近的意思是:焊机和搭铁线距离之间不能有电气元件。 如果有电气元件的话,就很容易烧毁。 比如是我搭铁线接地点距离焊点1m,如果在0.5m的地方有电气元件的话,那是不是以为着电流会从电气元件通过。如果元件在1.5m的地方,那么电流就不会通过元器件了呢? 问题2:如果搭铁线的接地点不是很好的地的话,是不是也意味着电流可能不会从搭铁线接地点流入大地呢,比如是接地点的阻抗很大的话,是不是在接地点也会有很高的电压呢 问题3:模块的烧毁是因为大电压还是大电流呢 |
WWCWWC 至圣 经验值:71680 发帖数:8018 精华帖:145 |
8楼 2022-04-19 09:43:05
主题:回复:关于烧焊 搭铁线就近接地的理解 为什么同样类似的问题,会重复出现? 一句话,论等电位的重要性! 几年前,我在帮同事处理西门子300及ABB机器人搬运系统故障(电焊焊接引起的故障),也遇到烧毁一大堆电气cpu、模块、ABB通讯卡,反正成本几W元不讲,也影响了几天(备件采购周期),后来,要求同事把等电位做好后,几年了,还没有再找我处理类似的问题,看来,等电位在此见效果了。 |
WWCWWC 至圣 经验值:71680 发帖数:8018 精华帖:145 |
9楼 2022-04-19 09:48:42