作者 | 主题 |
---|---|
待风来 侠客 经验值:884 发帖数:83 精华帖:2 |
楼主 2022-05-30 11:58:57
主题:关于西门子变频器一拖多,最多能拖多少个,以及注意事项探讨 看了西门子的G120训练营的视频,说是最多30台,这个30台依据是啥? 我的理解是多台相同规格的电机总的额定电流和功率不要超过变频器的额定功率和额定电流即可。 求各位大师解惑。 |
风起云 至圣 经验值:15915 发帖数:712 精华帖:113 |
4楼 2022-05-30 21:51:08
主题:回复:关于西门子变频器一拖多,最多能拖多少个,以及注意事项探讨 在变频器参数中,允许并联的最大电机数量是50(P306)。教程中说是30,有待商榷。 最大数量方面无需较真,毕竟也没有谁会真的拿一个变频器同时带30台以上电机。 一拖多最重要的一点是电机保护。变频器无法知道其中某一台的电机电流,甚至可能电机烧了也不知道。电机自身的保护就非常重要了。 我一般推荐客户电机加装开关式热保护选件,如双金属片。这样可以把所有电机的热保护信号串接,接入变频器。任意一台电机有问题,都能及时保护。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|